Suche Regensensor und Warnung erstellen, wenn Fenster noch offen

Moin,
hatte ja die letzten Tage gut Zeit den Regensensor zu testen … :man_facepalming:t3:
Ich finde H-Tronic hat mit der Heizung etwas übertrieben.
Die Temp der Sensorfläche liegt immer so bei 30°, bei Nässe und Schaltung des OUT etwa 5° höher. (muß mein Infrarotthermometer wohl richtig einstellen)
Jedenfalls mit dem Finger sehr gut spürbar.
Schnee hat hier keine Chance. Andererseits werden kleine Nieseltropfen gleich “verdampft”.
Ich habe den direkten Vergleich zum Dach meines Wintergartens.
Hier sehen ich schon viele kleine Nieseltropfen - aber der Sensor meldet da noch nix.
Ein Kleidungstück auf der Leine wird hier schon feucht…
(mein Kaufargument ist somit leider hinfällig :face_with_raised_eyebrow: )
Habe zur Sicherheit gleich mal zwei HTs bestellt, hier gleiches Verhalten.

In dem Manual steht:
HT

Hier auf der HP:

Habe mal freundlich den Support angschrieben, ob die Heizung dauerhaft an ist oder erst beim Auslösen durch Nässe.
Ich denke wohl ersteres.
Na mal sehen …

Update:
Habe netten Kontakt mit HT gehabt und heute nun zwei nagelneue versiegelte Sets im Tausch erhalten.

Update 20.06.:
alles Quark hier unten, es liegt am Eingang vom Shelly. Die HT-Sensoren waren/sind OK.

Aaaaalso,
man sollte einen “Pullup-Widerstand” vor den Ausgang des HTs setzen.
Dann ist auch die Heizung nicht ständig an! :man_facepalming:t3: :rofl: :stuck_out_tongue_winking_eye:


ShellyUni_OC-Anschluss

Habe 2x 5k eingesetzt und nun schaltet die Heizung erst bei Nässe ein.
Spart auch gleich mal 0,5W :sweat_smile:

Nun ist alles hübsch.