Vanuit apparaten Wp.
-
1e Tab temperatuur
- Temperatuur wijzigen in app , WP wijzigt mee
-
2e Tab Aan/Uit
- Aan/uit wijzigen in app , WP wijzigt mee
-
3e tab
-
(Verwarmings)modus
-
koud , verwarmen en vloeverwarming wijzigen in app , WP wijzigt mee
-
Optie’s warm water , koud en warm water , verwarmen en warm water , vloerverwarming en warm water => verbergen met Toggle button (deze functies worden niet gebruikt)
-
-
Bedrijfs modus
- Eco , normaal en boost wijzigen in app , WP wijzigt mee
-
Warmwater Curve
- verbergen met Toggle button (deze functies worden niet gebruikt)
-
-
4e Tab
-
Query gegevens worden netjes weergeven
-
Vermogingsmetingen kunnen aan/uit uitgeschakeld worden in advanced settings
-
Toggle op aan , na herstart app worden deze wel zichtbaar
-
Toggle op off, na herstart app worden deze niet zichtbaar
-
-
-
Hidden tab
-
Slider kaart afhandelingen kunnen aan/uit uitgeschakeld worden in advanced settings
-
Toggle op aan , na herstart Tab in app worden deze wel zichtbaar
-
Toggle op off, na herstart Tab- app worden deze niet zichtbaar
-
-
-
5e Tab
- Meldingen verschijnen zoals aan / uit gezet , compressor is aan , ontdooien is niet actief, retourwater is aan
So far so good , niets op aan te merken
Vanuit Flow.
-
Temperatuur
- Temperatuur wijzigen vanuit flow , Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
-
Aan/Uit
- Aan/uit wijzigen vanuit flow , Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
-
(Verwarmings)modus
-
- koud , verwarmen en vloeverwarming Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
-
-
Bedrijfs modus
- Eco , normaal en boost Wp Apparaat in homey en WP wijzigen mee
So far so good , niets op aan te merken
Advanced Flow
-
ALS WP is uitgezet , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS WP is aangezet , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
In advanced settings params op off gezet;
-
Spanning gerelateerde alarm afhandeling
-
stroom gerelateerde alarm afhandeling
-
vermogen gerelateerde alarm afhandeling
Ik zal verwachten dat de stroom functies niet meer zichtbaar zijn in flow kaarten.
Echter zie ik in ALS , EN , DAN nog verschillende kaartjes
-
ALS water flow groter is dan 6 l/min, DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS waterstroom is veranderd , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS water doorstroom is boven 5l/min, DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt niet
Wat is het verschil tussen water flow , waterstroom en water doorstroom ?
(klinkt als vertalings dingetje)
-
ALS de ingestelde tempr is veranderd , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS compressor frequentie werd groter dan 15Hz , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS compressor frequentie werd kleiner dan 15Hz , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS ventilator frequentie werd groter dan 15Hz , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt
-
ALS ventilator frequentie werd kleiner dan 15Hz , DAN stuur push notification naar gebruiker ; Werkt