EdNL
January 4, 2024, 10:56am
61
Kijk eens aan, water is me gelukt, dat was dus puls-2 en die loopt door en krijg ik ook netjes in beeld. WOW, ik ben al een klein stapje verder
Alleen blijft de tweede nog waarin stroom zit en gas en ik moet natuurlijk ook nog de zonnepanelen erin krijgen.
Die P1 meter doet het goed, hij loopt alleen niet door
EdNL
January 4, 2024, 11:10am
62
Wat ik ook invul, s02 of s03 of pulse-1 / pulse-3 ik krijg er niets.
EdNL
January 4, 2024, 11:42am
63
Gasmeter ook gevonden, ik had daar gewoon een heel verkeerd Jason ingevuld. Na wel 10x kijken kwam ik er achter.
Zie alleen nog geen informatie over GAS in het overzicht, misschien dat dit nog komt?!
MMo
January 4, 2024, 12:09pm
64
data.gas zou je gasmeter moeten zijn: #Nummer 7 idd. Als je na een test op Antwoord klikt: Staat er dan een waarde in het 7de veld?
MMo
January 4, 2024, 12:11pm
65
Heb je s01 ook geprobeerd?
1 Like
EdNL
January 4, 2024, 12:13pm
66
Ja, er staat waarde in #7
EdNL
January 4, 2024, 12:25pm
67
Waarschijnlijk niet opgeslagen met uitproberen want vanmorgen deed S01 het niet en nu wel. Vreemd, maar ik zal zeker iets fout hebben gedaan.
Onderstaande heb ik nu voor elkaar:
Ik krijg dit te zien:
En dit zie ik bij Cemm:
Alleen water klopt, gas komt niet eens voor, die blijft 0m3 en de andere bedragen komen niet echt overeen
Bij open-app/v1/p1/realtime zie ik dit:
En bij open-app/v1/s01/realtime zie ik:
En dan heb ik nog afbeelding vanuit puls-2 (Water en deze klopt):
MMo
January 4, 2024, 12:33pm
68
OK, dan is het nu kijken of je de waardes ook ziet als je op de power by the hour tag #nummer 7 klikt
EdNL
January 4, 2024, 12:35pm
70
Ik heb nu alleen ook nog niet de opwek van zonnepanelen
En dan Opgewekte zon - stroom verbruik en zo (dat moet ik dan ook uitrekenen)
MMo
January 4, 2024, 12:36pm
71
Volgens mij krijg je alles netjes binnen?
#Nummer 1 = t1
#Nummer 4 = t4
#Nummer 5 = huidige verbruik
#Nummer 7 = gasmeter
Vergelijk maar eens met de waarden in je meterkast, of in je CEMM app
MMo
January 4, 2024, 12:37pm
72
Je zonnepanelen was toch s01?
EdNL
January 4, 2024, 12:41pm
74
Ja, zonnepanelen was S01
Alleen weet ik dan niet welke ik moet aanhouden (Nummer 1/2 of 3?)
MMo
January 4, 2024, 12:43pm
75
Je leest 3 waarden op s01:
total.electric_energy
total.electric_energy_high
data.electric_power
Ik heb ervoor gekozen #Nummer 1 & #Nummer 2 op te tellen: Dat is net wat je zelf wilt laten zien
EdNL
January 4, 2024, 12:45pm
76
Yep, dat moet ik dan even bekijken wat ik wil weten van Zonnepanelen.
Het loopt nu wel aardig volgens mij, alleen gas informatie wil die niet doorgeven, dat is wel vreemd. Krijg hem wel in de lijst maar niet in het overzichtje.
Ik moet dus ook zelf nog even aangeven wat ik wil zien aan informatie begrijp ik.
MMo
January 4, 2024, 12:48pm
77
Welk overzichtje bedoel je?
EdNL
January 4, 2024, 12:51pm
78
Hier blijft gas op een vreemde wijzen op 0 staan
EdNL
January 4, 2024, 12:59pm
79
En ik zit nog met de vraag, waarom staat er #Nummer 8 en #Nummer 9 bij Virtial_via_flow_Power → ik zie bij resultaat / overzichtje, alleen maar het #Nummer 9 cijfertje en niet nummer 8. Mis ik hier nu iets?
Nummer 9 is het tweede bedrag in het overzicht, waar is nu nummer 8 gebleven? Of de vraag, waarom staat deze ook in dat overzicht?
MMo
January 4, 2024, 1:05pm
80
Wt zie je als je hier op de tag #Nummer 7 klikt na het testen van de flow?