Vloerverwarming slim maken ja of nee?

Maak zelf gebruik van de Homey 2019 in combinatie met Evohome, Intergas Extreme 36 voor aansturing vloerverwarming Honeywell HCC100 en thermostaatknoppen Honeywell HR92.

Alle ingestelde temperaturen en gemeten temperaturen van de Evohome lees ik uit per zone. De data wordt per 15 minuten weggeschreven naar Google sheets, aangevuld met de info van gasverbruik (Homewizard P1) Daarnaast ook diverse sensoren in gebruik om bij open deur of raam de temperatuur terug te zetten. Zeg maar de ‘open raam functie’ van bv een Honeywell.

Tevens diverse Fibaro plugs tussen de CV, HCC100 vloerverdeler en alles gezet. Op basis van stand-by verbruik bij cv uit en of HCC uit en pomp verdeler, kun je dus uitlezen of een cv aanslaat en ook hoe lang. Daarnaast ook pompvermogen van de vloerverdeler en de cv te bepalen en zie je of deze moduleert of niet. Door deze data het gehele systeem optimaal kunnen inregelen (CV ketel en HCC100) iets wat zelfs Honeywell niet kon. Ook opwarm periodes kun je uit de data halen en uitzetten tegen de buitentemperaturen. (werkelijke temperatuur en gevoelstemperatuur) Erg blij mee dit ooit te hebben ingeregeld. Ondertussen enorm kunnen besparen op zowel gas als electra verbruik.

Veel problemen met de Evohome en de HCC100 aan het licht gebracht.

1 Like