[APP][Pro] Energy Dashboard – een live energiescherm voor elk scherm in huis

@JohanP goed idee, groepen in de meterkast passen goed bij het dashboard. Voordat ik het bouw wil ik zeker weten dat het doet wat jij bedoelt. Een paar vragen:

▎ 1. Hoe meet je nu per groep? Wijs je alleen apparaten met een eigen meting (stekkers, Shelly’s) aan een groep toe, of heb je ook meters die een hele groep meten, bijvoorbeeld een Shelly Pro 3EM of kWh-meters in de meterkast? In dat laatste geval is de meting van de groep zelf beter dan de som van de apparaten.
▎ 2. Wat wil je per groep zien? Alleen de belasting nu ten opzichte van de zekering, of ook een melding als een groep tegen zijn zekering aan zit, het verloop door de dag, of kWh per groep over een dag, week of maand?
▎ 3. Fasen: zit elke groep op een vaste fase (L1, L2, L3)? Dan kan het dashboard ook laten zien hoe de fasen verdeeld zijn. En heb je groepen op meer fasen, zoals een kookgroep of laadpaal?
▎ 4. Zekeringen: zijn het allemaal 16 A, of verschilt dat per groep?
▎ 5. Apparaten zonder meting: veel lampen en vaste apparaten hebben geen meting. Is een groep die daardoor lager uitvalt nog bruikbaar voor jou, of wil je een vaste waarde per groep kunnen invullen?

Een screenshot van wat je zelf met de html-widgets had gebouwd helpt ook, dan zie ik waar je naar kijkt.

Ik heb helaas geen Slimme Shelly automaten in de meterkast, wat ik nu doe (toewijzen is een groot woord) is :slight_smile:

1] ik heb 3 HTML Widgets 1 voor elke fase met daarin een weergave/groepering per groep, en daaronder dan weer de apparaten die op elke groep zitten. Het geheel bestaat uit Tags van stekkers en devices als die een fatsoenlike ‘Stroomverbruik’ hebben. Sommige devices heb ik ff kost opgemeten met een tussenstekker en heb ik een vaste waarde toegekent (Modem, switch en accespoint varieren niet zo enorm). En anderen tracht ik te beredernneren, al moet ik daar eigenlijk vanaf (ineens +900Watt in de keuken tussen18:00 en 20:00 is waarschijnlijk de inductiekookplaat)

2] Belasting en verloop over de dag zou perfect zijn. Als elke groep een Tag krijgt met ‘Groepbelasting’ oid kan een waarchuwing natuurlijk door iedereen via en flow gemaakt worden op de manier dat je wil. In de App/overzicht/Dashboard zou je wellicht met keleren groen/geel/oranje.rood aan kunnen geven hoe zwar een groep belast wordt.

3] Ik heb alleen de inductiekookplaat op 2 groepen zitten, en de Zonnepanelen op alle 3 de fase (gelijk verdeeld _denk ik) maar ik kan me vorstellen dat mensen idd bv ook ene laadpaal of warmtepomp op meer fasen hebben zitten, of een accu

4] Bij mij zijn het alemaal standaard 16A groepen. maar wederom, wellicht is dat bij anderen anders.

5] Wat je neit weet kan je ook niet weergeven. Ik zou een ‘Overige’ op elke groep zetten voor alles wat niet meetbaar is, of zoals bij 1] genoemd je niet een vaste waarde kunt geven. mijn ‘inductiekookplaat’ berekening is een hele slordige wen werkt niet in de praktijk

Tot slot wat screenshots

Huidige dashboard (let niet te precies op de waardes, ze kloppen niet allemaal)

Berekening Phase 1 met groepen

en berekening Phase 2 met groepen

Ter info: ik heb telkens een afrondingsverschil tussen de 2 verschillende widgets.

@JohanP bedankt voor de uitgebreide uitleg en de screenshots, daarmee is het helemaal duidelijk. In 0.2.7 (test) zit een nieuw blok Groepen dat precies jouw opzet volgt.

Per fase. Bij elke groep kies je de fase: L1, L2, L3, of twee of drie fasen samen (jouw inductieplaat op G3/4). Het blok toont de groepen per fase, met bovenaan wat je slimme meter op die fase meet.

Vast verbruik. Voor apparaten zonder meting die ongeveer gelijk blijven (modem, switch, accesspoint) vul je per groep een vast verbruik in, zoals jouw 25 W in de meterkast.

Overig per fase. Wat de groepen samen niet verklaren, staat per fase als Overig. Dat haalt het dashboard uit de meting van je P1-meter op die fase, plus de zonnestroom op die fase (je kiest waar de panelen invoeden, standaard verdeeld over alle drie). Dan hoef je de kookplaat niet meer te beredeneren: die verschijnt vanzelf als Overig op L1 en L2.

Kleuren. Groen, geel vanaf 50%, oranje vanaf 70% en rood vanaf 90% van de zekering.

Verloop over de dag. Onder de groepen staat per groep een balk door de dag, met dezelfde kleuren, zodat je ziet wanneer een groep zwaar belast was.

Tags voor Flows. Elke groep krijgt twee tags: belasting (% van de zekering) en vermogen (W). Zo kan iedereen zelf een waarschuwing maken, bijvoorbeeld als een groep boven de 90% komt.

Je stelt het in bij Homey → Apps → Energy Dashboard → Groepen in de meterkast. Daar geef je ook per apparaat met een meting aan op welke groep het zit, in één lijst voor alle apparaten. Op het dashboard voeg je het blok toe via het potlood.

@Arie_J_Godschalk goed gezien. De widget Energiestromen rondde elke stroom per ruimte af en telde ze daarna op, waardoor het net daar een watt kon verschillen van de widget Energie nu. Dat is in 0.2.7 opgelost.

Top!

Jeetje, wordt nu wel echt tijd dat ik de app eens ga uitproberen… Kan ik de helft van mijn Energie AVD’s en flows weggooien als ik het zo lees :joy:

Hi @WNijhof ,

Dank voor de updates!
(En dank @JohanP voor het groepen idee).

Iets wat ik niet begrijp / wat me opviel:
Bij L1 en L2 gaat het goed, maar
als ik voor een groep de fase L3 selecteer, verschijnt deze in de grafiek niet onder L3, maar op alle 3 fasen, en wordt omschreven als “L1+L2+L3”
Is dat mss een foutje in de onderliggende code?

Plaatjes zij mss duidelijker:

NB: wat wordt bedoelt met het veld “Fixed use (W)”?
Er is bij mij weinig dat 24/7 exact hetzelfde vermogen verbruikt, ik heb de neiging om 0 of niets in te vullen.

Bij een device of bij een groep ? Mijn oorspronkelijke idee was om devices die niet meetbaar zijn een vast waarde qua verbruik te geven

Ik heb niet getest of die optie in Homey zelf iets doet in 'Energy (hetzij die van Homey zelf, hetzij in dit dashboard)

Dit veld, van het nieuwe groepgedeelte vd app bedoelde ik, Johan :

Maar voor wat betreft continu verbruik per device, zoals je had omcirkelt:
voor sommige apparaten is dat inderdaad wel bruikbaaar, zoals een cam/NAS/tablet die permanent aan staan
(voor hele groepen zie ik geen mogelijkheden)

Het verbruik verschijnt dan in de Homey Energy tab

Dat was wat ik.iid bedoelde ‘per device’ niet per groep.

Heb het idee dat e.e.a nog niet klopt met waardes per fase en groep…

Worden de fases in ‘groepen’ wel juist weergegeven? Op mijn dashboard komen bv. een Quooker , wasmachine op 3 fase terecht terwijl wel L1 of L2 of L3 is opgegeven.

Rapport is opgesteld in Github

Hoi Peter, bedankt voor de screenshots, die maakten het meteen duidelijk. Het was inderdaad een foutje in de code: een groep die alleen op L3 zit werd als alle drie de fasen gelezen. Bij L1 en L2 ging het goed, bij alleen L3 niet. Dit is opgelost en komt in de volgende testversie (0.2.8). Je hoeft in de instellingen niets aan te passen, de groep staat daarna vanzelf onder L3.

Over Vast verbruik (W): dat veld staat per groep en is bedoeld voor wat op die groep hangt maar niet zelf meet, zoals een router, een koelkast of de verlichting. Je geeft daar een schatting in watt voor op, en die wordt bij het gemeten vermogen van de groep opgeteld. Heb je niets dat altijd ongeveer hetzelfde trekt, dan laat je het gewoon leeg, dat is prima. De naam is niet duidelijk, ik verbeter de uitleg bij het veld.

In de volgende testversie (Staat nu live!) leest het dashboard het verbruik dat je in Homey zelf per apparaat instelt (Geavanceerde instellingen, Energie, zoals Constant stroomverbruik). Zo’n apparaat zonder meter, bijvoorbeeld een NAS, camera of deurbel, staat dan ook in de lijst onder de groepen en kun je aan een groep geven. Het telt mee met de waarde die Homey ervoor gebruikt, en op het blok staat er een ≈ voor, zodat je ziet dat het een schatting is. Vast verbruik per groep blijft bestaan voor wat je niet als apparaat in Homey hebt.

Heb je een thuisbatterij, dan kun je ook kiezen op welke fase die zit. Overig per fase telt het laden en ontladen dan niet meer als onverklaard verbruik.

Dank, het gaat met v0.2.8 goed idd.

Top, 0.2.8 is idd weer een stap beter. Ik heb toch het idee dat de optelsom nog niet helemaal klopt.
Probleem hietr is wel dat ik een Thuisaccu heb die ik nog niet aan Homey kan koppelen (Zendure 3000AC Mix+) die misschien e.e.a. verstoort ?

L2: G2+G5/6/7+G8 = 39 watt

Maar misschien lees ik het verkeerd ?

nb screenshot is van vanochtend 7:00 maar voor zover ik het kan zien deed de accu toen niets

Verzoekje, kun je de Power by the Hour sigma (Σ) devices ook filteren in de groepen (selectie) functie?

Het vermogen getoond bij “Overig” is van verbruikers die je nog niet hebt geregistreerd in de groepen functie, of verbruikers die geen eigen stroommeter (tussenstekker) hebben, of verbruikers die in Homey bij de geavanceerde instellingen geen “Continu vermogen” cq. “Vermogen bij Uit” & “Vermogen bij Aan” waarde hebben gekregen van jou.

dat snap ik

Maar ik had rond 7:00-7:15 geen 3x 230W verbruik

Ik heb net een nieuwe versie gemaakt. Kun je deze proberen en kijken of het probleem eruit is?
Ik heb nog geen tijd gehad om een goede update te schrijven