Fibaro Single Switch 2 aansluiten lukt niet

Update / opgelost

Goedemorgen, gistermiddag heb ik de schakelaar opnieuw bekeken en uit elkaar gehaald. Met een volt-meter in de hand ben ik eruit gekomen en werkt het nu.

Wat was er aan de hand:
Uit de inbouwdoos kwamen 4 draden te weten: 2 bruine draden, 1 zwart met witte bies en een blauwe draad.

Boven deze doos zat nog een inbouwdoos van de andere schakelaar. Dit was ook gelijk het probleem. Één bruine draad voedt de schakelaar, de andere bruine draad lust door naar de volgende schakelaar. De zwart met witte bies draad is de schakeldraad.

Alleen als ik bij de lamp aan het plafond ga kijken is daar alleen een blauwe en een bruine draad aanwezig. Dus ergens onderweg is de zwart met witte bies draad veranderd in een bruine draad (bij de lamp)

Uieindelijk is het opgelost bij de Fibaro als volgt:
2 bruine draden met een lasklem gecombineerd, daarnaast 1 bruine draad naar de L (naast Q)
1 Bruine draad van L naar de schakelaar
1 Zwart met witte bies draad naar Q
1 nieuwe draad van S1 naar de schakelaar
1 nieuwe blauwe draad van de "blauwe"lasklem naar N

Het was even puzzelen, maar meten = weten en het werkt.

Dank @Jo_San, @Rocodamelshekima, @RoyWissenburg, @robertklep, @Rob_Renes voor de hulp. Fijn weekend allen alvast!