Solis omvormer sturen via Modbus TCP/IP

:partying_face: Pak de slingers er maar bij. Na bellen, mailen, hier hulp lijntjes uitgooien, puzzelen, enz. Heb ik het eindelijk voor elkaar om het uitgangsvermogen van mijn omvormer te limiteren via Homey.

Wat heb je nodig?

Een Solis datalogger S2-WL-St die Modbus TCP/IP ondersteund.

Homey app Modbus TCP/IP

Installatie:

Geef de datalogger een vast IP adres.

Installeer op je Homey een Modbus master. Gebruik het IP adres van je datalogger, Poort 502, ID 1. (1 is standaard, heb je meerdere omvormers op één logger? Gebruik dan het ID van de omvormer die je wil bedienen) Zet connection type op: Singel connect.

Maak het volgende kaartje in je flow.

De waarde is het aantal procent van het maximale omvormer vermogen *100.
Een maximaal vermogen van 70% is dus 7000.
De waarde kan je regelen tussen 0 - 110%
110% is geen limitering.

Als je alles correct hebt gedaan en bijvoorbeeld een maximaal vermogen van 70% hebt ingesteld krijg je op het display van de omvormer de melding “Status: LimByEPM”

Voorbeeld van mijn EPM flow vind je hier:

1 Like