HmIP Fenstergriffsensor SRH: keine UND-Card verfügbar?

Der Fenstergriffsensor HmIP-SRH ist, sagen wir mal, nicht optimal integriert, aber es ist kein Bug. Dein Vorhaben ist also kein Problem, wenn man weiß was der Sensor an Daten an Homey sendet.

Wenn Du nicht weiß welche Daten ein Gerät zur Verfügung stellt, kann man dies in Developer Tools → Devices herausfinden. Einfach den Namen in das Suchfeld eingeben und dann findet man die notwendigen Informationen im Bereich Capabilities.

Beim Fenstergriffsensor HmIP-SRH sieh das ganze so aus:

Der Sensor gibt also nur einen numerischen Wert zurück. Je nach Status des Fenstergriffsensors, also geschlossen, gekippt und offen wird ein anderer Wert an Homey gesendet.

Status des Fenstergriffsensors:
– Geschlossen = 0
– Gekippt = 1
– Offen = 2

Du müsstest den Flow also mit dieser Logik-Karte
image
wie folgt aufbauen:

Edit
Die Nutzung von Logikkarten im Bereich Und… ist aber ganz normal. Z.B. auch wenn man Helligkeitswerte (Lux), Temperaturen, Werte etc. mit einbeziehen will. Nicht für jedes Gerät, jeden Zustand, jeden Wert gibt es eine gerätespezifische Und… Karte, das ist eher die Ausnahme.

1 Like