Onderdeel in flow werkt niet

In de flow die ervoor zorgt dat het scherm van de overkapping omlaag gaat bij een lux meer dan 8000 en de temperatuur in de overkapping groter is dan 22 graden gaat iets niet goed.
Als hem test gaat het goed, maar in werkelijkheid gaat het scherm dus niet omlaag. Het zit hem in de tuya temperatuur/vochtigheidsmeter, want als ik dat onderdeel eruit haal gaat het scherm wel omlaag bij een lux hoger dan 8000.

Als de helderheid meer dan 8000 Lux wordt gedurende 5 minuten, start de flow dan 1 x of telkens weer na 5 minuten?
In het eerste geval start de flow maar 1x en als de temperatuur dan lager is dan 22 graden gebeurd er verder helemaal niets.
Op de 2e uitgang van de Logic card kun je een bericht naar de tijdslijn schrijven, om te zien of deze situatie zich voordoet.

Dank voor de info. Ik denk dat er een probleem in de tuya app zat (de temp meter is een tuya apparaat), want sinds vanmorgen werkt het wel.