# Zonnepanelen uitschakelen bij negatieve prijzen

**URL:** <https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248>\
**Category:** Vragen & hulp\
**Created:** [May 28, 2023, 7:00am UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248 "2023-05-28T07:00:04Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Hai\_Vromen](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/hai_vromen/32/79326_2.png) [@Hai\_Vromen](https://community.homey.app/u/Hai_Vromen)\
**Post date:** [April 18, 2024, 9:52am UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/21 "2024-04-18T09:52:25Z")

</div>

Is er al iemand die een flow heeft ontwikkeld om zonnepanelen met een GoodWe omvormer uit te schakelen bij negatieve stroomprijzen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mike\_Van\_der\_Goot](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/mike_van_der_goot/32/56553_2.png) [@Mike\_Van\_der\_Goot](https://community.homey.app/u/Mike_Van_der_Goot)\
**Post date:** [May 18, 2024, 10:55am UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/22 "2024-05-18T10:55:52Z")

</div>

Ik ben hier ook wel benieuwd naar of dit al mogelijk is. Zou mooi zijn, zeker met het oog op de nieuwe plannen van onze regering….

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Hai\_Vromen](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/hai_vromen/32/79326_2.png) [@Hai\_Vromen](https://community.homey.app/u/Hai_Vromen)\
**Post date:** [May 18, 2024, 1:37pm UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/23 "2024-05-18T13:37:38Z")

</div>

Voorlopig heb ik een oplossing die werkt. Ik heb een GoodWe omvormer GW3000XS. Deze heeft een 8-polige communicatiepoort. Daarvan gebruik ik de polen 4 en 5. Voor communicatie met Homey heb ik een Fibaro Smart Implant gebruikt. Met behulp van de “Fibaro” app en de “Power-By-The-Hour” app en twee flows gaat mijn omvormer uit wanneer de stroomprijs minder is dan € -0,13165. Dat is beter dan PV-aardlekschakelaar of werkschakelaar gebruiken en het gaat ook nog eens automatisch. Tot zover mijn globale aanpak die werkt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Peter\_Kawa](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/peter_kawa/32/173848_2.png) [@Peter\_Kawa](https://community.homey.app/u/Peter_Kawa)\
**Post date:** [May 18, 2024, 2:53pm UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/24 "2024-05-18T14:53:10Z")

</div>

> [@Hai\_Vromen](#):
>
> Daarvan gebruik ik de polen 4 en 5.

Je bedoelt dan dat je deze met de Fibaro “gewoon” met elkaar doorverbindt om de teruglevering uit te zetten?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Hai\_Vromen](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/hai_vromen/32/79326_2.png) [@Hai\_Vromen](https://community.homey.app/u/Hai_Vromen)\
**Post date:** [May 18, 2024, 3:14pm UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/25 "2024-05-18T15:14:16Z")

</div>

Ik kan je eventueel een uitgebreide werkinstructie toesturen. Te gebruiken voor eigen risico. Het is een pdf-bestand beetje te uitgebreid om hier te publiceren.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Peter\_Kawa](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/peter_kawa/32/173848_2.png) [@Peter\_Kawa](https://community.homey.app/u/Peter_Kawa)\
**Post date:** [May 18, 2024, 11:16pm UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/26 "2024-05-18T23:16:05Z")

</div>

Nee hoor, ik gokte dat dat is hoe je je inverter het commando geeft. Ik miste die info in je beknopte howto 😉  
Bij het woord ‘8-polige communicatiepoort’ dacht ik nl. niet 1-2-3 aan draadjes met elkaar doorverbinden, vandaar.

Oh en op deze manier kun je lappen text achter een linkje zetten, mocht je het ooit willen publiceren

> ![Screenshot from 2024-05-19 01-19-01](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/e/a/eae704c87be7abf2d0509fb8af2127787dcba643.png)

```auto
[details="Summary"]
This text will be hidden
[/details]

```

Het ziet er dan zo uit in je post:

> **Summary**
>
> This text will be hidden

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mike\_Van\_der\_Goot](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/mike_van_der_goot/32/56553_2.png) [@Mike\_Van\_der\_Goot](https://community.homey.app/u/Mike_Van_der_Goot)\
**Post date:** [May 19, 2024, 6:47am UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/27 "2024-05-19T06:47:10Z")

</div>

Bedankt, ik ga eens kijken of dit wat voor mij is. Ik laat het je weten als ik met je instructie aan de slag wil

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ronald\_Veldkamp](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ronald_veldkamp/32/71072_2.png) [@Ronald\_Veldkamp](https://community.homey.app/u/Ronald_Veldkamp)\
**Post date:** [June 21, 2024, 5:45am UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/28 "2024-06-21T05:45:29Z")

</div>

Voor wie niet wil investeren in een 3 fasemeter of de koppeling met een api lastig vindt. Ik heb al een jaar een automatische uitschakeling gemaakt die werk bij alle omvormers.

Tussen de werkschakelaar heb ik een extra 3 fasen relais verbreek relais geplaatst met een shelly smart schakelaar. Goedkoop en simpel.

Het enige is dat het aan of uit is.

Er is een opmerking gemaakt dat het ivm  
Af en opbouw van de stroom in de  
Omvormer het direct uitschakelen van de omvormer met een werkschakelaar niet goed zou zijn, dit betwijfel ik, aangezien er geen stroom kan lopen als er een onderbreking is. P=U\*I.

 ![IMG_9574](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/c/8/c8c9a21bdb8de86f5e7751499c7f77df48676b85.jpeg)  
 ![IMG_9474](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/0/40c0cc5474906b6f7f171fde9ae5b66c1f046d2a.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![VisserHJ](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/visserhj/32/120781_2.png) [@VisserHJ](https://community.homey.app/u/VisserHJ)\
**Post date:** [April 10, 2025, 9:53pm UTC](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248/29 "2025-04-10T21:53:02Z")

</div>

Ronald, werkt het nog steeds naar behoren? Bij welke stroomprijs schakel je af? Doe je dat met de Power by the hour App. En wanneer schakel je weer in? Ik neem aan dat je niet wil flipperen met je aan/uit? Sorry voor al de vragen, ik begeef me net op het Homey pad…

Cheers,  
Henk

[Previous page](https://community.homey.app/t/zonnepanelen-uitschakelen-bij-negatieve-prijzen/81248.md?page=1)