**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [October 10, 2023, 10:47am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/21 "2023-10-10T10:47:54Z")

</div>

Als je dat zou willen, en kunnen, doen dan maak je denk ik best wel mensen blij. In ieder geval mij wel 😃. Ben daar echt naar op zoek, zou zo fijn zijn als ik het kan regelen met goedkope dynamische prijs. Maakt het nog fijner om een boiler te hebben 🙂

Alvast bedankt @MarcoV

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [October 10, 2023, 10:48am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/22 "2023-10-10T10:48:25Z")

</div>

Als je zelf de boiler niet hebt is dat natuurlijk erg lastig, begrijpelijk.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarcoV](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/marcov/32/12410_2.png) [@MarcoV](https://community.homey.app/u/MarcoV)\
**Post date:** [October 10, 2023, 5:44pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/23 "2023-10-10T17:44:14Z")

</div>

**Tesy Boiler Homey configuratie**

_Kleine disclaimer :_  
Deze configuatie is voor mij persoonlijk gemaakt en is niet het doel geweest om deze publiek te maken. Gebruik hiervan is natuurlijk voor eigen risico.

Settings die mij werken kunnen bij andere totaal niet werken.

Onderstaande is beschreven met als uitgangspunt dat de basis kennis van Homey en bijbehorende apps / flows / apparaten aanwezig is , het is niet bedoeld als een detailled stappenplan.

**Voorbeeld :**

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/e/fe8546c69c1eb10a1cda264c9ad99a06c767288d.jpeg) ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/d/8dab75908bd9d3b0d59c558bd78c1c00ba6c87b7.jpeg)

**Benodigdheden :**

- Tesy Boiler met wifi 🙂
- Device Capabilities app [Linkje](https://homey.app/nl-nl/app/nl.qluster-it.DeviceCapabilities/Device-Capabilities/)
- Better Logic Libery app [Linkje](https://homey.app/nl-nl/app/net.i-dev.betterlogic/Better-Logic-Library/)
- Advanced flows [Linkje](https://homey.app/nl-nl/advanced-flow/)

**Achtergrond informatie :**

> **[New electric water heater / boiler (integrated with HA)](https://community.home-assistant.io/t/new-electric-water-heater-boiler-integrated-with-ha/424716/126)**
>
> Have you solved this issue? I got it too… Because I don’t keep my Water Boiler connected to the electricity 24/7, I get errors when the rest sensor is trying to connect with the boiler… I have added a scan\_interval: 1576800000 and I made an...

**API testen / uitlezen :**  
Via webbrowser on het lokale netwerk waar de boiler hangt is de API uit te lezen.

192.168.1.10/api?name=\_all  
_( vul hier je eigen IP nummer van de boiler in )_  
Indien er in de browser geen output zoals hieronder beschreven staat wordt getoont , heeft het weinig nut om verder te gaan.

Output in de browser zo iets zijn :  
_(Waarbij sommige waardes verwijderd zijn in het plaatje ivm privacy)_

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/e/8e8bbdeb85d964330604aef656266a8a56d60ce2.png)

**Read Api Settings :**

- Power  
“pwr”:“0”, is uit  
“pwr”:“1”, is aan

- Boost  
“bst”:“0”, is Boost mode uit  
“bst”:“1”, is Boost mode aan

- Heating  
“ht”:“0”, Heating is uit  
“ht”:“0”, Heating is aan

- Target Temperature  
“tmpT”

- Refferent Temperature  
“tmpR”

- Current temperature  
“tmpC”

- Mode setting  
0= handmatig  
1= Programma 1  
2= Programma 2  
3= Programma 3  
4=Eco

**Write config :**

- set power on  
api?name=pwr&set=1

- set power off  
api?name=pwr&set=0

- set booster on  
/api?name=bst&set=1"

- set booster off  
/api?name=bst&set=0"

**Installatie :**  
Installeer eerst de benodigde apps die hier boven beschreven staan

**Better Logic Library**

- Maak onderstaande variabelen 1op1 aan

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/6/06861ccd4238adf5097bd5715da8423fa01e442c.png)

**Advanced Flows**  
Met advanced Flows worden de gegevens van de boiler uitgelezen en opgeslagen in de variablen die hierboven beschreven staan.

Het IP nummer in deze Flows moet natuurlijk aangepast worden voor het IP nummer van de Boiler

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/a/3/a3d4277d9ed0b85a51f573481adffcdccfae9d89.png)

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/f/dff186fa5478368a90d46741f096cc61f87d98c9.png)

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/8/08e819342a642beb3c0b7320756cd736a16fa7e9.png)

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/c/9/c9754cd6aeccc89e696473e2a93f4311105b7a6f.png)

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/c/6c9d44589a9e8d6321f3d3f9781dd76aa30a7f94.png)

**Device Capabilitities**

- Maak nieuw virtueel apparaat aan
- Neem onderstaande configuratie over

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/e/d/ed210f3a89ae4366c2fb147359c52551680ff186.png) ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/d/dd15d6e392054b3d1db46430951762387f380f51.png)  
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/c/5c9ecd227eb8b1a4d64c8b778b6deb576fdeae6c.png) ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/8/88f99f7d4b23d2516743e68ae68c11370a732589.png)  
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/2/62659a37f5868dfa174d4156496a2e4745c97272.png) ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/e/3/e3d9634e07574f78efe02962acef861c182dc8e5.png)  
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/0/405e4207c114314dfa6872c47b43992119e69e2d.png) ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/3/b3146e1199691f1a8309ab72ff0b6a748aab4b25.png)  
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/4/7432347a01056997598d8c116321bc2a0e210932.png) ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/2/f/2f05370b429d64e82511505ab670d3d2777c446b.png)  
 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/2/72e25e2ad6c1f824bfab9ab66c2b9a05eebf024a.png)

**Sturen op basis van opgewekte stroom of lage energiekosten :**  
Dit heb ik nog niet ingesteld , maar zodra bovenstaande setup gebouwd is, wordt het heel simpel om met extra flow de boiler aan/ uit ( booster aan/uit ) te sturen op basis van zonnepanelen of energieprijzen

Just my 2 cents , enjoy

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Torch1969](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/torch1969/32/33305_2.png) [@Torch1969](https://community.homey.app/u/Torch1969)\
**Post date:** [October 10, 2023, 8:26pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/24 "2023-10-10T20:26:39Z")

</div>

@MarcoV Ik heb geen Tesy boiler en heb hier persoonlijk niets aan, maar dit heb je heel netjes opgelost en beschreven. Hier kan @EdNL prima mee uit de voeten lijkt mij 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [October 11, 2023, 7:12am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/25 "2023-10-11T07:12:12Z")

</div>

Even gekke vraag misschien @MarcoV @Torch1969  
Heb ik hier HomeyScript voor nodig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarcoV](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/marcov/32/12410_2.png) [@MarcoV](https://community.homey.app/u/MarcoV)\
**Post date:** [October 11, 2023, 3:23pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/26 "2023-10-11T15:23:03Z")

</div>

Nope  
Stond ook niet bij benodigheden 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [October 11, 2023, 4:36pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/27 "2023-10-11T16:36:38Z")

</div>

Haha, je hebt gelijk @MarcoV🤪👍🫣  
Morgen ga ik er mee aan de slag.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![patricia\_thijs](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/patricia_thijs/32/78631_2.png) [@patricia\_thijs](https://community.homey.app/u/patricia_thijs)\
**Post date:** [October 12, 2023, 5:16am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/28 "2023-10-12T05:16:46Z")

</div>

Thnx. Ik heb ook een tesy modeco hangen. Ik ga hier ook eens mee aan de slag binnenkort. Als ziet het er voor mij als leek nog best ingewikkeld uit. Hopelijk gaat het lukken met wat puzzelen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarcoV](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/marcov/32/12410_2.png) [@MarcoV](https://community.homey.app/u/MarcoV)\
**Post date:** [October 12, 2023, 8:32am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/29 "2023-10-12T08:32:08Z")

</div>

Het lastige was om de api uit te zoeken en de json te parsen. Dat is allemaal gebeurt en is het relatief simpel na te bouwen met bovenstaande beschrijving ( denk ik )

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JPe4619](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/jpe4619/32/9017_2.png) [@JPe4619](https://community.homey.app/u/JPe4619)\
**Post date:** [October 12, 2023, 11:48am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/30 "2023-10-12T11:48:58Z")

</div>

> [@MarcoV](#):
>
> Op basis van json lees ik boiler uit en zet dit al variable weg ( zie screenprint boven) daarnaast met http get kan ik boiler aan/uit schakelen en boost functie activeren

Misschien kun je de gebruikte code hier delen, zodat anderen er ook mee kunnen experimenteren?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarcoV](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/marcov/32/12410_2.png) [@MarcoV](https://community.homey.app/u/MarcoV)\
**Post date:** [October 12, 2023, 1:18pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/31 "2023-10-12T13:18:57Z")

</div>

Volgens mij heb ik alles gedeeld, hoe mijn configuratie gemaakt is hierboven zodat andere er wat mee kunnen ( 3 bladzijde tekst ) 😉

Wat mis je dan nog ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JPe4619](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/jpe4619/32/9017_2.png) [@JPe4619](https://community.homey.app/u/JPe4619)\
**Post date:** [October 12, 2023, 1:37pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/32 "2023-10-12T13:37:39Z")

</div>

Sorry, op de een of andere manier heb ik dat niet gezien, heel erg bedankt voor dit uitgebreide rapport en nogmaals sorry voor mijn kortzichtigheid 😵‍💫

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Timo\_Bouman](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/timo_bouman/32/114320_2.png) [@Timo\_Bouman](https://community.homey.app/u/Timo_Bouman)\
**Post date:** [September 15, 2024, 9:36am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/33 "2024-09-15T09:36:49Z")

</div>

Ik heb van Tesy twee ModEco 150liyer boilers. Deze zijn met de MyTesy app te bedienen.  
Werkt goed!!! Ik mis alleen de integratie in de Homey Pro

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Peter\_Aukes](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/peter_aukes/32/80627_2.png) [@Peter\_Aukes](https://community.homey.app/u/Peter_Aukes)\
**Post date:** [September 15, 2024, 10:06am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/34 "2024-09-15T10:06:44Z")

</div>

Ik ben enthousiast begonnen aan deze flows maar loop vast bij de variablen “Antwoord” en  
“Resultaat”  
Kan iemand mij hierin verder helpen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [September 15, 2024, 10:07am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/35 "2024-09-15T10:07:45Z")

</div>

Hoi @Timo_Bouman  
Ik heb ook MyTesy app maar daar kan je niet instellen wanneer die, juist op goedkope dynamische prijzen, de boiler opwarmt. Als ze dat nu eens zouden maken, wat volgens mij niet zo moeilijk is. Dus die app mag ook wel wat mee kunnen.

Uiteraard mis ik ook de koppeling met homey pro. Het is jammer dat daar niet een makkelijke app voor is.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jacques\_Derks](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/jacques_derks/32/12699_2.png) [@Jacques\_Derks](https://community.homey.app/u/Jacques_Derks)\
**Post date:** [September 15, 2024, 10:20am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/36 "2024-09-15T10:20:49Z")

</div>

Ik heb van Modeco begrepen dat er voorlopig geen aanpassingen in de Tesy app komen. Laat staan een app te ontwikkelen voor integratie met Homey. Helaas.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [September 15, 2024, 11:20am UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/37 "2024-09-15T11:20:42Z")

</div>

Erg jammer, zou ze sieren om dit soort dingen mee te nemen in hun app. Dit is toch iets van nu, zou je zeggen. Net zoals met batterijen voor in huis. En via een app, als die er al is, is een aanpassing zo gemaakt. 😊

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jacques\_Derks](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/jacques_derks/32/12699_2.png) [@Jacques\_Derks](https://community.homey.app/u/Jacques_Derks)\
**Post date:** [September 15, 2024, 1:10pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/38 "2024-09-15T13:10:14Z")

</div>

Ik heb regelmatig bij Modeco aan de bel getrokken. Misschien helpt het als meerdere gebruikers dit gaan doen!!!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EdNL](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/ednl/32/90603_2.png) [@EdNL](https://community.homey.app/u/EdNL)\
**Post date:** [September 15, 2024, 1:21pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/39 "2024-09-15T13:21:01Z")

</div>

Goed idee, ga ik dat ook nog eens doen 😊

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarcoV](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/marcov/32/12410_2.png) [@MarcoV](https://community.homey.app/u/MarcoV)\
**Post date:** [September 15, 2024, 3:39pm UTC](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174/40 "2024-09-15T15:39:43Z")

</div>

Uitleg staat hier boven toch , volgens mij kan je zo dynamische sturen vanuit de homey ?

[Previous page](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174.md?page=1)

[Next page](https://community.homey.app/t/tesy-elektrische-boiler-schakelen/91174.md?page=3)