# Styre ventilasjon fra fuktsensorer på 2 bad

**URL:** <https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913>\
**Category:** 🇳🇴 Norsk (Norwegian)\
**Created:** [November 6, 2024, 5:53pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913 "2024-11-06T17:53:28Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Oystein\_Reksten](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/8491ac/32.png) [@Oystein\_Reksten](https://community.homey.app/u/Oystein_Reksten)\
**Post date:** [November 6, 2024, 5:53pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/1 "2024-11-06T17:53:28Z")

</div>

Trenger litt hjelp for å få dette til å fungere optimalt  
Kjører det i dag fra 4 flows da med start fra kvar enkelt sensor og det samme med stopp  
Men dette fungere berre delvis, om begge sensorene ligger over startverdi så starter den og stopper når første kommer undre oppgitt stopp verdi.  
Skjønner ikkje heilt dette med variabler hvordan det skal settes opp, noen som har eit forslag og dele.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Torbjorn\_Melbye](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/torbjorn_melbye/32/18194_2.png) [@Torbjorn\_Melbye](https://community.homey.app/u/Torbjorn_Melbye)\
**Post date:** [November 8, 2024, 9:42pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/3 "2024-11-08T21:42:54Z")

</div>

Må nok ha litt flere detaljer på hva du ønsker å oppnå her.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Oystein\_Reksten](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/8491ac/32.png) [@Oystein\_Reksten](https://community.homey.app/u/Oystein_Reksten)\
**Post date:** [November 8, 2024, 11:14pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/4 "2024-11-08T23:14:16Z")

</div>

Skal styre forcering av ventilasjon fra to bad med fuktsensorer, Men etter å ha eksperimentert litt frem og tilbake i dag fant eg egentlig èin enkel og grei løsning som ser ut til å fungere greit.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sindre\_Johansen](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/sindre_johansen/32/121227_2.png) [@Sindre\_Johansen](https://community.homey.app/u/Sindre_Johansen)\
**Post date:** [December 29, 2024, 11:05am UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/5 "2024-12-29T11:05:15Z")

</div>

Hei!  
Hva endte du med å gjøre her, jeg lurer på om jeg skulle gjort det samme!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Oystein\_Reksten](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/8491ac/32.png) [@Oystein\_Reksten](https://community.homey.app/u/Oystein_Reksten)\
**Post date:** [December 29, 2024, 7:17pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/6 "2024-12-29T19:17:05Z")

</div>

Hei  
Beklager seint svar, e-posten hadde havnet i søppelposten  
Men det eg gjør i dag, siden eg har eit eldre hus der det egentlig ikkje er andre krav en avtrekk fra våtrom. Så kjører eg ventilasjonen utelukkande fra fuktsensorene fra badene. Da har eg lagt inn start og stopp verdien for ventilasjonen % luftfuktighet, med restriksjon på motsatt føler om den er over oppgitt verdi for stopp

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Oystein\_Reksten](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/8491ac/32.png) [@Oystein\_Reksten](https://community.homey.app/u/Oystein_Reksten)\
**Post date:** [December 29, 2024, 7:37pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/7 "2024-12-29T19:37:44Z")

</div>

![IMG_0768](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/8/88a7e4b369c1bcf5fd72c90a27ec65ed24f8fd92.jpeg)  
 ![IMG_0767](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/1/e/1e7b6d09dc90d050179f6b790bcefc613989d7db.jpeg)

Her er to bilder som viser min løsning men det går like greit å lage dette som  
4 enkle flow, start og stopp får kvar sensor

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sindre\_Johansen](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/sindre_johansen/32/121227_2.png) [@Sindre\_Johansen](https://community.homey.app/u/Sindre_Johansen)\
**Post date:** [January 3, 2025, 2:44pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/8 "2025-01-03T14:44:49Z")

</div>

Hei, er ny på dette å lurer på om hva jeg gjør feil her.

Jeg har 2 bad som jeg ønsker å styre i forhold til luftfuktigheten. Jeg har fuktmåler på hvert bad fra ctm lyng. Jeg ønsker å styre systemair anlegget mitt.

Denne flowen fungerer når luftfuktigheten går opp og setter da viftehastigheten til high. Problemet er når luftfuktigheten går ned igjen skrur den ikke tilbake hastigheten på normal.

 ![Skjermbilde 2025-01-03 154021](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/f/6fe156892236076db4623c46eb51a95ec0b65b32.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Arnt\_Soloy](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/arnt_soloy/32/58318_2.png) [@Arnt\_Soloy](https://community.homey.app/u/Arnt_Soloy)\
**Post date:** [January 3, 2025, 10:03pm UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/9 "2025-01-03T22:03:02Z")

</div>

Bytt ALL til ANY så burde den fungere, siden du har ANY på den første flowen…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BR\_AutEngineer](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/br_autengineer/32/120736_2.png) [@BR\_AutEngineer](https://community.homey.app/u/BR_AutEngineer)\
**Post date:** [April 5, 2025, 10:30am UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/10 "2025-04-05T10:30:23Z")

</div>

[@ [Sindre\_Johansen]](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/8) Det oppsettet du har her blir bare å ta hensyn til et bad. Om begge badene får høy fuktighet vil viften gå ned til normal så snart et av badene får lav fuktighet og selv om det andre fremdeles har høy fuktighet.

Her er et oppsett jeg satte opp for å teste senarioet ditt. (Ikke heng dere opp i plassering/navn på sensorene. Prinsippet er det viktige her)

Jeg har ikke klart å finne noen gode holdefunksjoner så jeg bruker bare start og stopp av stoppeklokker for dette.

 ![Screenshot 2025-04-05 122529](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/f/5f4b3726291b17e4e814896c3cd115ad3fd890ba.png)

La også inn en timer for at viften uansett senari skal skru seg av etter max tid. Tenker resten er selvforklarende men bare å spørre om det ikke er det.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BR\_AutEngineer](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/br_autengineer/32/120736_2.png) [@BR\_AutEngineer](https://community.homey.app/u/BR_AutEngineer)\
**Post date:** [April 5, 2025, 11:02am UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/11 "2025-04-05T11:02:18Z")

</div>

Her et mye enklere oppsett uten holdekretser.

Gir ikke like mange muligheter for tilleggsstyringer eller utvidelse men veldig enkelt.

 ![Screenshot 2025-04-05 130136](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/3/f/3fb4d6f38d32d1407168d422ce92e5ea275fa73b.png)

Redigering: Gikk litt fort her ser jeg. Det øverste viftekortet skal det selvfølgelig stå “slå på” isteden for “slå av”

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BR\_AutEngineer](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/br_autengineer/32/120736_2.png) [@BR\_AutEngineer](https://community.homey.app/u/BR_AutEngineer)\
**Post date:** [April 6, 2025, 8:40am UTC](https://community.homey.app/t/styre-ventilasjon-fra-fuktsensorer-pa-2-bad/119913/12 "2025-04-06T08:40:12Z")

</div>

Fant en måte å lage holdekontakt på. oppbyggingen er den samme bare uten timer som signal holder/hukommelse. La også inn en resett etter 60 min og en ANY bare for testing.

 ![Screenshot 2025-04-06 101826](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/4/d4a1974901a1d08e346dafcdba337118802d74a1.png)

Brukte virituelle kontakter for dette. Om du ikke finner disse må du aktivere dette under

- Innstillinger - System - Eksperimenter - Virituelle enheter - Aktiver

 ![Screenshot 2025-04-06 102633](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/f/0f6414f0554b8496f26c7a1ece9e680b2642d044.png)

Du må legge til “Virituell kontakt” (ikke Virituell knapp da denne blir unistabil og kan ikke endres til bistabil).

 ![Screenshot 2025-04-06 101942](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/a/4/a46bfbd7af6bc7163b8473cd63cbec334d59785e.png)

 ![Screenshot 2025-04-06 102046](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/a/c/accf818be536e474469cd6c45eb6c40e74531ce0.png)