Ik heb mijn oude mechanische ventilatie vervangen door een buisventilator die normaal met het licht wordt geschakeld en ook een uitlooptimer heeft.

![Foto_WEB_lineo_V0_04_75866](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/2X/9/9c595cdc2259708457192f06de2a372851761c42.png)

Om te garanderen dat ik daadwerkelijk genoeg vocht afzuig heb ik de fasedraad van de ventilator geschakeld via een Fibaro switch.

![SY550](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/2X/4/40fb1bd66cba9896df41ad9c197e471c23e92ef0.jpeg)

De Fibaro switch is gekoppeld met Homey. In de inloopdouche heb ik een vochtsensor van Xiaomi geplakt die ook is gekoppeld met Homey. Zolang de luchtvochtigheid groter is dan 75% blijft de ventilator zuigen. (en daarna nog met uitlooptimer)

 ![7b6cd0b4-84f0-4249-a231-91c406e0e9cf](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/2X/1/16a65dd060dfd07078178db57266c78546bd85c9.jpeg)

Wellicht kun je iets vergelijkbaars doen.

---