Hoi Allemaal,

Klein vraagje waar ik nergens op dit forum of op het internet een antwoord op vind. Ik gebruik een fibaro 224 module voor mijn tuinbewatering. De module aangesloten op 230v (L en N) En de input op 24 Vac.  
Nu wil ik ok een fysieke knop aansluiten. Kan dat op S1 door met 24v een puls te geven Of moet het op de L (230v)?

Vanwege de inbouw zou ik het liever op 24 v doen. Maar weet niet of dat gaat werken.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![johan\_W](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/johan_w/32/17556_2.png) [@johan\_W](https://community.homey.app/u/johan_W)\
**Post date:** [January 29, 2024, 12:49pm UTC](https://community.homey.app/t/fibaro-224-aansluiten-met-s1-en-s2-over-24v/102628/2 "2024-01-29T12:49:25Z")

</div>

> [@Paul\_van\_Ulft](#):
>
> fibaro 224

Als je naar het installatie schema kijkt van de 224 zie je dat de voeding en schakel knoppen gevoed kunnen worden van 100-240 AC en 24-30 DC.  
 ![](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/0/40665f8645a1f01224f2d338c324b20c066db21c.png)  
Dus ja je kunt de knoppen gewoon fysiek op 24 volt pulsen (zie S1 en S2)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Paul\_van\_Ulft](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/paul_van_ulft/32/56539_2.png) [@Paul\_van\_Ulft](https://community.homey.app/u/Paul_van_Ulft)\
**Post date:** [January 29, 2024, 3:50pm UTC](https://community.homey.app/t/fibaro-224-aansluiten-met-s1-en-s2-over-24v/102628/3 "2024-01-29T15:50:25Z")

</div>

Hetis 24 v ac.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![johan\_W](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/johan_w/32/17556_2.png) [@johan\_W](https://community.homey.app/u/johan_W)\
**Post date:** [January 29, 2024, 4:15pm UTC](https://community.homey.app/t/fibaro-224-aansluiten-met-s1-en-s2-over-24v/102628/4 "2024-01-29T16:15:40Z")

</div>

> [@Paul\_van\_Ulft](#):
>
> fibaro 224

 ![afbeelding](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/8/7836081f6e728ddccf9ef220a42b4315ba56c3ba.png)  
On the site is it 24-30Volts DC  
I inclose again info from the website off Fibaro

> **[Smart Module | Double Smart Module - FIBARO Manuals](https://manuals.fibaro.com/smart-module/)**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JPe4619](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/jpe4619/32/9017_2.png) [@JPe4619](https://community.homey.app/u/JPe4619)\
**Post date:** [January 29, 2024, 4:28pm UTC](https://community.homey.app/t/fibaro-224-aansluiten-met-s1-en-s2-over-24v/102628/5 "2024-01-29T16:28:44Z")

</div>

> [@Paul\_van\_Ulft](#):
>
> Kan dat op S1 door met 24v een puls te geven Of moet het op de L (230v)?

Als de voeding van de module 230V is, dan kan je alleen met 230V aansturen, alleen als je voeding 24VDC is, kan je de ingang ook met 24VDC aansturen.  
De ‘andere kant’ van de schakelaar zit immers op de zelfde voeding (L).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Paul\_van\_Ulft](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/paul_van_ulft/32/56539_2.png) [@Paul\_van\_Ulft](https://community.homey.app/u/Paul_van_Ulft)\
**Post date:** [January 29, 2024, 5:36pm UTC](https://community.homey.app/t/fibaro-224-aansluiten-met-s1-en-s2-over-24v/102628/6 "2024-01-29T17:36:50Z")

</div>

Thanks, jammer maar helaas