# Dimmer gesucht für besondere Einbausituation

**URL:** https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430
**Category:** Fragen & Hilfe
**Created:** [May 26, 2020, 11:47am UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430 "2020-05-26T11:47:48Z")
**Posts on this page:** 17
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 11:47am UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/1 "2020-05-26T11:47:48Z")

</div>

Hallo,

in meinem Flur suche ich einen Dimmer. Üblicher weise habe ich den Fibaro Dimmer 2 in Verwendung, diesmal fällt es leider aus.

Aber mal von Anfang an, es soll eine Wechselschaltung Smart gemacht werden. In der 1. Dose ist der Abgang zu Lampe. In der 2. halt die Phase. Dazu sind noch 2 Drähte für die Wechselschaltung. Mit fehlt dann N, dieser kann ja mit dem Fibaro Dimmer ja gebückt werden, aber trotzdem will es nicht nicht funktionieren. Leider fehlt mir eine Leitung damit ich den Fibaro Dimmer einsetzen kann.

Gibt es ein UP Dimmer mit dem es geht, oder habe ich etwas übersehen und es würde ich mit dem Firbaro dimmer?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 11:57am UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/2 "2020-05-26T11:57:28Z")

</div>

Hast Du zufällig ein Stromstoß Relais im Verteilerschrank verbaut an dem die Schalter angeschlossen sind. So werden üblicherweise wechselschaltungen im Flur oder Treppenhaus realisiert.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 11:59am UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/3 "2020-05-26T11:59:35Z")

</div>

Leider nicht es ist eine 0815 Wechselschaltung ohne Relais.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 12:11pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/4 "2020-05-26T12:11:10Z")

</div>

> [@indigo](#):
>
> aber trotzdem will es nicht nicht funktionieren.

Hast Du das ganze so verkabelt?  
[http://blog.smarthome.hlc24.de/wie-verdrahte-ich-eine-vorhandene-wechselschaltung-mit-dem-fibaro-dimmer/](http://blog.smarthome.hlc24.de/wie-verdrahte-ich-eine-vorhandene-wechselschaltung-mit-dem-fibaro-dimmer/)

Und es tut trotzdem nicht?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 12:24pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/5 "2020-05-26T12:24:05Z")

</div>

![](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/8/88352bcb9305a48b5141d438a13a9cad0d8710c2.png)

Ich habe es Probiert aber, das Problem ist, dass mir eine Leitung fehlt. Ich habe nur 3 es sollten aber 4 sein.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 12:31pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/6 "2020-05-26T12:31:43Z")

</div>

Was fehlt Dir denn für ne Leitung?  
Falls Du Du Dir nicht sicher bist, würde ich einen Elektriker ran lassen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 12:56pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/7 "2020-05-26T12:56:43Z")

</div>

In der Dose 1. habe ich L und 2 Adern für die Wechselschaltung. In der Dose 2. sind 2 Adern von der Wechselschaltung und der Lampenschluss vorhanden. Erst mal ist es Beliebig austauschbar denn ich habe statt 4 nur 3 Adern zu Verfügung.

Laut Tante Google ist bei dem Qublino Huntschienen Modul nur 1 Ader für den Anschluss der Taster notwendig. Könnte das die Lösung sein?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:06pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/8 "2020-05-26T13:06:50Z")

</div>

Es laufen doch Kabel zwischen Schalter 1 und 2. Ich hoffe doch, diese sind in einem Leerrohr Verlegt.  
Ziehe doch einfach ein neues Kabel Zwischen Schalter 1 und 2.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:12pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/9 "2020-05-26T13:12:55Z")

</div>

> [@Osorkon](#):
>
> Es laufen doch Kabel zwischen Schalter 1 und 2. Ich hoffe doch, diese sind in einem **Leerrohr** Verlegt.

Da beschreibst du gerade den Idealzustand. Es ist ein Haus von 1969… da findenst du keinen einzigen Kabelrohr. Leider 😢

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:21pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/10 "2020-05-26T13:21:51Z")

</div>

Dann sieht es schlecht aus. L und Lampendraht ist ein Minimum. Und die liegen bei Dir an 2 unterschiedliche Stellen. Hast Du keine Möglichkeit an den 2 Schalter eine L Leitung zu legen (üblicherweise hat man über oder unter dem Schalter eine Steckdose)?

Wie sieht es an der Lampe selber aus. Hast Du dort vielleicht alle Anschlüsse zur Verfügung?

Gibt es im Raum vielleicht irgendwo Verteilerdosen in der Wand, wo alle Kabel zusammenlaufen?  
Habe die meisten meiner U-Module in Verteilerdosen verbaut.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:29pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/11 "2020-05-26T13:29:41Z")

</div>

An der Lampe Liegen dann Geschalteter L, N, PE an. Dann brauchte ich noch Taster die es ansteuern.

Die Verteilerdosen muss ich noch finden, die sind zum teil an echt abenteuerlichen Orten. Aber das ist ein guter Tipp.

Würde denn die Qublino Lösung funktionieren?

> [@indigo](#):
>
> Laut Tante Google ist bei dem Qublino Huntschienen Modul nur 1 Ader für den Anschluss der Taster notwendig. Könnte das die Lösung sein?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:32pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/12 "2020-05-26T13:32:45Z")

</div>

Der Qubino Hutschienen Dimmer ersetzt ein vorhandenen Stromstoß Relais. Du hast Doch im Schaltschrank keine Kabel zu den Schalter, so habe ich dich verstanden. Ansonsten könntest Du den Fibaro Dimmer ja auch im Schaltschrank verbauen.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:37pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/13 "2020-05-26T13:37:07Z")

</div>

> [@Osorkon](#):
>
> Der Qubino Hutschienen Dimmer ersetzt ein vorhandenen Stromstoß Relais.

Ok Wie schaut es mit den Anderen Qublinos aus, sind da vielleicht andere Dimmer die auch nur einen Anschluss für Taster haben?

Denn das könnte doch die Lösung für meinen Problem sein?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 1:42pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/14 "2020-05-26T13:42:07Z")

</div>

2 kable Variante L + Lampendraht  
3 Kabel Variante L + N + Lampendraht

Du hast auf der einen Seite nur L und auch der anderen Seite den Lampendraht.  
Das wäre da eine 1 Kabel Variante, Du wirst mir recht geben, dass das nicht funktionieren kann!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![indigo](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/indigo/32/8561_2.png) [@indigo](https://community.homey.app/u/indigo)
#### Post date: [May 26, 2020, 2:01pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/15 "2020-05-26T14:01:28Z")

</div>

Können die Qubino’s sich den N über die Lampe Holen wie beim Fibaro? Wenn ja dann habe ich in der Summe 3 Adern. Dann sollte es grundsätzlich funktionieren.

![](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/f/0fbf08cea2d5ca641487d372e7ee3e3e2d24f01f.png)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Osorkon](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/osorkon/32/43026_2.png) [@Osorkon](https://community.homey.app/u/Osorkon)
#### Post date: [May 26, 2020, 2:33pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/16 "2020-05-26T14:33:22Z")

</div>

> [@indigo](#):
>
> Können die Qubino’s sich den N über die Lampe Holen wie beim Fibaro?

Nein können sie nicht. Und selbst wenn, hast du doch nur L oder Lampendraht zur Verfügung, so zumindest Deine Aussage. Ansonsten könntest Du doch den Fibaro Dimmer verwenden.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![widameista](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/widameista/32/23333_2.png) [@widameista](https://community.homey.app/u/widameista)
#### Post date: [April 12, 2022, 3:39pm UTC](https://community.homey.app/t/dimmer-gesucht-fur-besondere-einbausituation/30430/17 "2022-04-12T15:39:40Z")

</div>

Schön, dass es dieses Forum gibt. Leider erhält man trotz Anmeldung keinen Zugriff auf die Schaltpläne bei HLC24, aber auch keinen Hinweis, was man tun muss, um den Zugriff zu kriegen ☹

Egal. ich hatte das gleiche Problem, wie Indigo, allerdings das Glück, dass oberhalb des zweiten Schalters (der nur zur Lampe ging) eine Abzweigdose war, in der sowohl Neutral als auch Phase vorhanden waren. Damit konnte ich genau dieses Schema, also Umbau klassische Wechselschaltung auf 2x Taster umsetzen und bin glücklich!  
Danke an @Osorkon für die guten Ideen.