Ben benieuwd!

Welke stooklijn wordt hierin als basis genomen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 8, 2026, 10:34pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/64 "2026-11-08T22:34:00Z")

</div>

> Versie 3.7.1 klaar om te [testen](https://homey.app/nl-nl/app/org.hhi.adlar-heatpump-modbus/test/)

Op basis van een stooklijn naar keuze, de custom stooklijn of geheel manueel werkt de positionele regeling. Ik heb zelf geen vloerverwarming dus ik heb het geheel via een simulatie nagespeeld. Ik maak wel gebruik van een buffervat, die heeft natuurlijk ook een vertragend effect die ik nu ook in de settings heb staan.

Hope it works ;-

Een uitgebreide toelichting staat [hier](https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump/blob/main/docs/setup/guide/CONTROL_SETTINGS_GUIDE.nl.md) voor wat betreft de (adaptieve) regeling en [hier](https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump/blob/main/docs/setup/guide/BUILDING_INSIGHTS_GUIDE.nl.md) voor gebouwinzicht, beide onder Github (waar zowel broncode als de documentatie te vinden is).

**Positioneel – Vloerverwarming proberen**

1. _Gebouwmodel Leren_: zet **Afgiftesysteem** op Vloerverwarming en indien je **Buffervat** op het aantal liters (of 0).
2. _Adaptieve regeling_: zet **Regelmodus** op Positioneel – Vloerverwarming, **Laagste** op 25 en **Hoogste** op je stooklijnwaarde bij −15 °C plus 3.
3. _Stooklijn (Positioneel)_: de stooklijn is een denkbeeldige rechte lijn door twee punten, de watertemperatuur bij −15 °C en bij +15 °C buiten. Op die lijn bepaalt de app bij de buitentemperatuur van dat moment de steltemperatuur.
  - Heb je een DIY-lijn? Kies **Basis van het advies** → Stooklijn van de warmtepomp.
  - Heb je een stooklijn die onder normale omstandigheden een ideale curve als basis biedt? Kies **Eenmalig overnemen** → die curve (bijv. HL4).
  - Geen van beide? Laat de standaardlijn staan (35 °C bij −15 °C, 27 °C bij +15 °C).

4. Tunen doe je alleen nog op de twee punten:
  - te koud bij zacht weer → het punt bij +15 °C 1–2 °C hoger;
  - te koud bij vorst → het punt bij −15 °C 1–2 °C hoger.

Je flow met _Gesimuleerd Doel_ blijft zoals hij is.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pentaw1nz](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/pentaw1nz/32/121524_2.png) [@Pentaw1nz](https://community.homey.app/u/Pentaw1nz)\
**Post date:** [November 12, 2026, 3:25pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/65 "2026-11-12T15:25:57Z")

</div>

Dank voor de aanpassingen en toelichting.  
Ik heb een paar dagen getest met **`Positioneel – Vloerverwarming`** (_Gebouwmodel Leren_ op Vloerverwarming + liters seriebuffer, `Laagste` op 25, `Hoogste` op stooklijn −15 °C + 3, en het `+15 °C`-voetpunt iets verhoogd omdat hij bij zacht weer net tekortkwam.

Wat mij opviel:

- Het werkt een stuk rustiger en stabieler!
- Omdat bij ‘positioneel’ alleen Kosten en Efficientie meetellen moet ik daar nog wat aan sleutelen. Beide staan op 15, maar andere variabelen tellen niet meer mee dus Kosten weegt wel erg zwaar mee zo denk ik? I.c.m. de vaste Kp wordt daarmee te rigoureus geschakeld voor vloerverwarming en valt de warmtepomp uit. Wellicht helpt het om percentage van prijs verder te verlagen, maar omdat er maar 2 variabelen meetellen rekent hij dit steeds weer om tot 100%?
- ![1000097776](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/c/a/ca0e9ee4610f991337b4735a4312801ce41f35b4.jpeg)
- ![1000097778](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/5/8514b0918d222013d31bd5c6bef22dfd33f0ac7a.jpeg)
- Dead zone kon ik niet op 0,3 instellen, alleen 0,2 (ben me er van bewust dat deze niet werkt bij positioneel)
- wanneer de berekende som precies rond de `.50`-afrondingsgrens balanceert (bijv. `26,49 °C` vs. `26,51 °C`), kan een minimale verandering van `0,1 °C` in buitentemperatuur het gehele advies binnen 10 minuten laten wisselen tussen bijv. **26 °C en 27 °C** set temp, terwijl de kamertemperatuur bijv nog `0,2 °C` onder doel zit. Omdat de Adlar alleen hele graden accepteert en de compressor in een lange stabiele run op deze lage temperatuur direct uitschakelt zodra het setpoint 1 °C zakt, zorgt dit op dat kantelpunt voor onnodig pendelen en afkoeling van de kamer.

Ik ga er nog even verder mee testen!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [November 17, 2026, 1:15pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/66 "2026-11-17T13:15:40Z")

</div>

Wat een tovenarij allemaal.  
Ik werk nog met mijn eigen flows en dat gaat prima. De woonkamer geeft een heel stabiele temperatuur weer en correcties door zon en wind worden prima verwerkt.

Als ik straks wat meer tijd heb ga ik die ingebouwde tovenarij ook uitproberen 😀

Bedankt voor het delen van de informatie: is heel waardevol voor mij om straks beslagen ten ijs te beginnen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 17, 2026, 10:33pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/67 "2026-11-17T22:33:21Z")

</div>

Bedankt voor je terugmelding over Positioneel – Vloerverwarming Pentaw1nz. Fijn dat het rustiger en stabieler loopt. Wat er met je punten is gebeurd:

**Grote sprongen bij een prijswissel.** Prijs- en COP-optimalisatie verschuiven het kamerdoel nu met hooguit 0,24 °C per uur. Een overgang naar een duur of goedkoop uur verzet het advies daardoor niet meer in één keer met meerdere graden.

**Wisselen rond de halve graad (zoals 26,49 / 26,51).** Het advies gaat nu pas naar een andere hele graad als de berekende waarde 0,75 °C van het huidige advies af ligt. Zo blijft 41,6 °C gewoon 41 °C, en 41,8 °C wordt 42 °C.

**De weging ‘Comfort’.** Die telt bij Positioneel wel mee: hij bepaalt hoeveel ruimte Efficiëntie en Kosten krijgen om het kamerdoel te verschuiven. De hint in de instellingen zegt dat nu ook. Wil je minder invloed van prijs en COP, zet Comfort dan hoger.

**Dode zone niet op 0,3 te zetten.** Dat komt door de invoercontrole van Homey zelf. Bij stappen van 0,1 vanaf 0,1 komt de berekening bij 0,3 net niet op een hele stap uit, bij 0,2 wel. Voor jou maakt het niets uit: bij Positioneel gebruikt de regeling de dode zone niet. De instelling telt alleen bij Klassiek met het gebouwmodel uit. Dat staat er nu ook bij: de instelling heet nu ‘Dode zone zonder gebouwmodel’.

Dit alles zit in versie 3.12.3 van de app. Verder is onder meer nieuw:

- **Expert-dashboard:** het bevat nu meer registers en rubrieken:

- **Processchema:** een nieuwe pagina in het dashboard (`/processchema`). Die toont de koudemiddelcyclus, het watercircuit, het gebouwmodel en het verloop over 24 uur.

- **Binnentemperatuur die niet verandert:** een melding in de tijdlijn als de binnentemperatuur 12 uur exact gelijk blijft. Na 24 uur grijpt de app in.

- **Prijsdrempels:** een nieuwe instelling (automatisch of vast). Na de update staat die op Vast; Automatisch kun je zelf kiezen.

- **Voorverwarmtijd:** de geschatte voorverwarmtijd rekent met het gebouwmodel gemiddeld over 24 uur. Daardoor verspringt die niet meer met het tijdstip van de dag.

- **Klassiek:** Kp, Ki en de dode zone worden bij het starten van de app direct uit je instellingen geladen.

Ik hoor graag of de sprongen na de update weg zijn.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 17, 2026, 10:40pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/68 "2026-11-17T22:40:21Z")

</div>

> In de nieuwe versie van de modbus app

Uitbreiding van het modbus dashboard

 ![dashboard-tab-expert](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/e/5e217cfea94de959ea7132504d2e1e9e2a4fa05d.png)

Introductie van de processchema tab

 ![dashboard-tab-processchema](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/a/da4d4567c8936289598bcdffc34fca88a7d4b693.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 18, 2026, 6:50am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/69 "2026-11-18T06:50:20Z")

</div>

Ja inderdaad Bernd, het begint op tovernarij te lijken.

In jouw geval heb je een perfect op maat gesneden model gerealiseerd. Hopelijk gaat de nieuwe aanpassingen aan de adaptieve regeling zodanig werken dat het voor elk huis gaat gelden ;-

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [November 19, 2026, 9:59am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/70 "2026-11-19T09:59:55Z")

</div>

Wat een mooi overzicht, dat processchema!  
Ik wacht even totdat er weer warmtevraag is om te zien wat er allemaal gebeurt.

Goed bezig. Jij bent vast werkzaam is deze hoek van energieopwekking! Top dat je het zo deelt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [November 19, 2026, 1:07pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/71 "2026-11-19T13:07:09Z")

</div>

@H_Hi Ik zie dit dus:

 ![Adlar processchema1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/3/d/3daaaba1eea524be098da54db5899a129c6b24b5.png)  
Vraagjes over wat ik rood omcirkeld heb:  
Ik meet het electrische vermogen met een externe meter (Shelly) en voer die naar de Adlar middels deze kaart:

 ![Kaart inputvermogen Adlar](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/d/6dbe438a68ab7610525ebe8a1f58b92265692759.png)

Alleen is deze waarde niet zichtbaar in de procesflow (was tijdens het maken van de screenshot ruim 700 Watt). Daarom heb ik een extreem hoge COP… .  
En wat is de Marni-correctie?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 19, 2026, 9:02pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/72 "2026-11-19T21:02:56Z")

</div>

hahaha, dat zou je denken dat ik in de hoek van energieopwekking zit, niets is minder waar 😏  
Gewoon een uit de hand gelopen hobby 🙃

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 19, 2026, 9:08pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/73 "2026-11-19T21:08:17Z")

</div>

Heb een nieuwe versie voor test klaarstaan, die het test dashboard verbeterd heeft.

**Waarop heeft Marnie corrigeert wat ik overgenomen heb?**

De correctie betreft twee interne elektrische sensoren van de warmtepomp:

- **Spanning, register `0x0044`:** vermenigvuldiging met `0,99`, dus 1% lager.
- **Stroom, register `0x0045`:** een empirische, niet-lineaire correctie. Bijvoorbeeld: uitgelezen **4 A → 2,9 A** , **7 A → 5,5 A** , **10 A → 8,5 A**.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [November 21, 2026, 10:29am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/74 "2026-11-21T10:29:49Z")

</div>

Het klopt nu !  
Geleverd vermogen via de Shelly meter is nu correct in dit schema!

Dank je wel !

 ![Adlar processchema_gecorrigeerd](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/9/8914320c85931bb672c97f95f6d42e2ad0f98460.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Fam\_Oosterveld](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/fam_oosterveld/32/33134_2.png) [@Fam\_Oosterveld](https://community.homey.app/u/Fam_Oosterveld)\
**Post date:** [November 25, 2026, 10:20am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/76 "2026-11-25T10:20:56Z")

</div>

Hallo heren,  
Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle inspanningen en het bouwen van deze app. Ik ben er ontzettend blij mee!  
Ik loop echter tegen een probleem aan: het lukt mij met de Modbus-app niet om de stooklijn of het verwarmingssetpoint aan te passen. Het wijzigen van de modi Eco, Normal en Boost werkt daarentegen wel perfect.  
Mijn configuratie is als volgt: • Warmtepomp: Adlar Aurora Pro II • Modbus-adapter: Elfin EW41 (parallel aangesloten)• Thermostaat: Honeywell DT4M  
Om te testen heb ik de Tuya-based Homey-app er tijdelijk weer naast gezet en kan stooklijn en het setpoint wel aanpassen. Via Modbus lijkt dit register echter geblokkeerd of direct te worden overschreven.  
Heeft iemand de gouden tip of een oplossing hiervoor?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [November 25, 2026, 9:04pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/77 "2026-11-25T21:04:38Z")

</div>

Hallo familie Oosterveld,

Om de verwarmingssetpoint aan te sturen moet je de stooklijjn op OFF (sluiting) hebben staan.

Kan eenvoudig met een flow kaartje:

 ![curve op sluiting](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/c/bcd008f18798abf7cec1fe4220b5bd9d6545eb1b.png)