# Adlar Warmtepomp modbus aansturing

**URL:** <https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741>\
**Category:** Apps\
**Tags:** app\
**Created:** [May 10, 2026, 9:31pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741 "2026-05-10T21:31:44Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [May 10, 2026, 9:31pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/1 "2026-05-10T21:31:44Z")

</div>

Tot nu toe was er nog geen aansturing van de Aurora I/ II en III series via de modbus.

Aankondiging public test installs op [Tweakers](https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/85258530#85258530)

 ![WP-adlar3-modbus-500x350](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/1/e/1ee57d8e34f4c4faaa84576572726273eabad166.jpeg)

| **Adlar I/II en III bronnen** | |
| --- | --- |
| Adlar I/II serie | Adlar III serie |
| Homey public [test install](https://homey.app/nl-nl/app/org.hhi.adlar-heatpump-modbus/Adlar-Castra-Warmtepomp-(Aurora-III-Modbus)/test/) | Homey public [test install](https://homey.app/nl-nl/app/org.hhi.adlar3-heatpump-modbus/Adlar-Castra-Warmtepomp-(Aurora-III-Modbus)/test/) |
| Homey [Forum](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741) | Homey [Forum](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741) |
| [Broncode](https://github.com/hhi/org.hhi.adlar-heatpump-modbus) Github | [Broncode](https://github.com/hhi/org.hhi.adlar3-heatpump-modbus) Github |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [May 13, 2026, 9:17pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/2 "2026-05-13T21:17:48Z")

</div>

Mijn setup voor het bedienen van data uit externe bronnen, ten behoeve van bijvoorbeeld COP bepaling:

 ![Externe databronnen Adlar app](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/4/64caf20ccc58c58cb1667b08387c559c918dc644.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [May 16, 2026, 7:16pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/3 "2026-05-16T19:16:40Z")

</div>

Hoi,

Misschien een goed idee om de bedrading van de modbus/TCP-IP unit hier ook weer te geven terwijl de JAN wel of niet gekoppeld is.

Ik werk nu Tuya-loos… Zie mijn opmerkingen als privé-berichten.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [May 23, 2026, 7:13am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/4 "2026-05-23T07:13:09Z")

</div>

Schermafdrukken van de Aurora Adlar I/II modbus variant.

SENSORS & CONTROLS

 ![sensor 1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/4/745d72ebab4897993f643792b108c4f701bc0308.jpeg) ![sensor 2](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/e/9/e9f44e7871f785f7c59ed450c2594e969ead1de9.jpeg) ![sensor 3](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/9/09046dfda6e7faa440e0adca971cf8522dd3f2ec.jpeg)

 ![sensor 4](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/8/68eb9f1f5769ceeef7fc469ebf537d7240a92b19.jpeg) ![sensor 5](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/0/b09674c27ed709eae1f928bac1fd273fa88db747.jpeg) ![sensor 6](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/e/beb9bd8e5ac2e412d3b760471d8b591df6c71d99.jpeg)

 ![sensor 7](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/2/2/22f44a3d73abb7e710a21620e01c236c5e794d12.jpeg) ![sensor 8](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/c/d/cd8c7d8232b83bc305c24b45cbcacbf8f5d53584.jpeg) ![sensor 9](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/a/c/acf4a78f589391942d2b4ee292814fee341ad76b.jpeg)

 ![sensor 10](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/9/2/92b62e0f3b9880fc2ca57b971465fc865fd6194b.jpeg) ![bool alarm](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/e/2/e2208baaa71cb47e0489fe2f66cb998de0375525.jpeg)

 ![therm inner temp](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/b/bb05d9c73e0f0d0319e5904bcd6a554427d08197.jpeg) ![work mode II](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/4/44f124da7c5cb4e596215ea2ae87e74499eef1c5.jpeg)

INSIGHTS

 ![insights II](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/9/d914efba1bb47f22e257e8a6e43a8b86e73c5e86.png)

 ![insights 1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/2/82893dcf651045a4aab98ee2ab4bc9ad16a4e260.png) ![insights 2](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/6/466e8cdf1fd57643540d30d5a4100823a690cc07.png)

 ![insights 3](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/d/fdbdf110a71a6ab405b012cd877e6603cceb5dbd.jpeg) ![insights 4](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/a/d/addbde99940d8d2fbd8ea417523d57e6c10a5079.png)

DASHBOARDS

 ![std dash - light](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/3/738724eeb9d13920715c8b537bbd9264dfeb9017.png)

 ![std dash - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/a/6a11ca315f055fb9fd91c0bc6f5321247b9782bf.png)

 ![inter dash - light](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/e/be3573f85838a779a0e0b61c604eefc582e52459.png)

 ![inter dash - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/5/4594938e3d9d12cebb8850a6dc4bf95cb4b5ac1c.png)

 ![expert dash 1 - light](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/f/ff2b5409391ac5e849e94b9a823463f68029db39.jpeg)

 ![expert dash 1 - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/5/f5587216f047e62f47b8bf32d40f8efb674afbb2.jpeg)

 ![expert dash II - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/a/5a6af128ef3186c4eacf3a87d198468839d01792.jpeg)

 ![chg dash - light](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/f/6f5e5b915dde9f318a0b19492f93a35ee2fe6b6f.png)

 ![chg dash - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/d/fd15fb64e25d2c675636bcbd609ce9dc14971d98.png)

 ![custom - light](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/d/7df1f73974e5823c0d6e458d17e9468b5d12fdba.jpeg)

 ![custom - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/e/de406061eeb8a5b9b56a1ab99636bfa457863643.jpeg)

SETTINGS

 ![settings 1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/7/0798a8e91a9b99a7c0ead91b8fdce81903bd5938.jpeg) ![settings 2](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/0/1/01bb1dc58287278cac09d756b2285b5dd0116cb4.jpeg)

 ![settings 3](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/3/0/300dcd9c4ded512e39ca016a2c8edcf9165137ea.jpeg) ![settings 4](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/9/79f962db203b604159f1f4cd71ea30adf5d1c307.jpeg)

 ![settings 5](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/1/5/150094161acf1ccc5eeda76954ac0f32b085568f.jpeg) ![settings 6](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/d/3/d3c5ed3b1f1c9264b496cf9313470ee1297e2baa.jpeg)

 ![settings 7](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/2/5/251d54c1b5335efc1d6a8a7b5bc8d2957d55db85.jpeg) ![settings 8](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/3/f/3fb979ad172fa5e73f9048a9098f7a3b56294637.jpeg)

 ![settings 9](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/3/1/310ef92c9d4393c28d03d33274a27e3dfb2a2c2d.jpeg) ![settings 10](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/b/4bef9f375d26ee97883ae7216928fba02816bca2.jpeg)

 ![settings 11](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/1/f/1fa04958b7c97e02ff0e0f6d846243a43cafdc79.jpeg) ![settings 12](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/3/43ad463cd997fb93145dbc1398e944905416acac.jpeg)

**ADLAR III shots**  
The Aurora III heeft veel overeenkomst met de Aurora II serie. Wat wezenlijk van verschil is, zijn de modbus registers (in samenstelling en aansturing). Ook onbreekt het custom stooklijn dashboard.

 ![expert dash III - light](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/7/571ed1ab241477ea66f09fc2168ee56491a50661.jpeg)

 ![expert dash III - dark](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/2/7/27f6f3f1c723de53b76b4920bb1a9182d44b1d08.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pentaw1nz](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/pentaw1nz/32/121524_2.png) [@Pentaw1nz](https://community.homey.app/u/Pentaw1nz)\
**Post date:** [May 23, 2026, 7:20am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/5 "2026-05-23T07:20:59Z")

</div>

Zoals al geschreven op Tweakers is het mij gelukt met de Elfin en deze app. Mijn eerste modbus ervaring. Instructies waren over het algemeen helder! Sommige dingen moest ik even 2 keer kijken .

Heb nu wel deze fout en ik zie verouderde data in Homey. Hoe is dat te verhelpen?

Mijn elfin heeft een vast IP

 ![1000071555](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/5/1/51f8a20e93e826985e9998c7d390ff5c9d1afd2a.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [May 23, 2026, 9:38am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/6 "2026-05-23T09:38:10Z")

</div>

Mooi te horen dat de app niet alleen bij mij draait 😉

De melding kwam bij mij ook voor, bijvoorbeeld op mijn telefoon. De reset naar normale toestand ging niet vlekkeloos.

Wat actualiteit van de data betreft, afhankelijk van de setting hoevaak te lezen, kan het verschil 10 seconden bedragen. Als dezelfde waarde nogmaals gelezen is doet de app wel een interne update, maar Homey zelf wijzigt dan de sensor waarde laatste update stand niet, zo kan het zijn dat de laatste update (vee;l) eerder in de tijd aangeeft.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pentaw1nz](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/pentaw1nz/32/121524_2.png) [@Pentaw1nz](https://community.homey.app/u/Pentaw1nz)\
**Post date:** [May 23, 2026, 9:46am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/7 "2026-05-23T09:46:45Z")

</div>

De melding blijft bij mij en hij laat op de telefoon in Homey waarden zien van ergens gisterenmiddag

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [May 23, 2026, 10:06am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/8 "2026-05-23T10:06:21Z")

</div>

Is wel typisch gedrag van de Homey via de telefoon, dat als je die op de achtergrond laat staan maar niet afsluit de waarden geen refresh krijgen. Mijn gedrag is dat ik na gebruik van Homey op de telefoon die met regelmaat afsluit. Met de huidgie versie v2.8.4 merk ik geen melding meer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [May 23, 2026, 4:18pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/9 "2026-05-23T16:18:05Z")

</div>

[Hier](https://tweakers.net/i/LMiM5NxhFsMfWAYEzeovNShDmAg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p5KzKNeEZSllrKeH0mszYIqA.png?f=user_large)is een heldere uitleg te vinden hoe de Elfin aangesloten moet worden:

[](https://tweakers.net/i/LMiM5NxhFsMfWAYEzeovNShDmAg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p5KzKNeEZSllrKeH0mszYIqA.png?f=user_large)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [May 25, 2026, 8:52am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/10 "2026-05-25T08:52:47Z")

</div>

**App goes widgets**

 ![Aurora II widget 1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/4/b/4b928b1dd7fa029efb49635dd865f428f806b99c.jpeg) ![Aurora III widget 1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/4/f4f716ee3c01f606d2f4c31b0227b35924c64211.jpeg)

Suggesties voor meerdere widgets zijn welkom!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [May 30, 2026, 10:02am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/11 "2026-05-30T10:02:56Z")

</div>

Dit is een spannende waarde 293 Volt !!

 ![Adlar modbus AC voltage](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/2/d/2d27f4554c570d024e4ad83134252aa74120c608.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [June 1, 2026, 7:52pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/12 "2026-06-01T19:52:56Z")

</div>

Ai, da’s wel hoog zeg. Nu weer normaal hopelijk?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [June 2, 2026, 10:42am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/13 "2026-06-02T10:42:02Z")

</div>

Na een restart van de app is de waarde 225 Volt. Dit lijkt ok …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pentaw1nz](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/pentaw1nz/32/121524_2.png) [@Pentaw1nz](https://community.homey.app/u/Pentaw1nz)\
**Post date:** [June 12, 2026, 6:41pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/14 "2026-06-12T18:41:51Z")

</div>

Met enige regelmaat heb ik nog het probleem dat de WP via modbus onbereikbaar is.Eén keer heb ik mijn wifinetwerk een keer uit gehad, toen was het te verhelpen om de Elfin ook een keer spanningloos te maken.  
Echter gebeurt het vaker. De dashboards zijn wek gewoon beschikbaar via lokale [netwerk.de](http://netwerk.de) homey app blijft dan de melding geven dat de data verouderd is, en de data die wordt getoond klopt inderdaad niet…

Krijg m nu zelfs helemaal niet meer verbonden.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [June 13, 2026, 6:47pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/15 "2026-06-13T18:47:18Z")

</div>

Disconnects komen bij mij ook voor. Vandaag zelfs nog.

 ![Scherm­afbeelding 2026-06-13 om 19.39.37](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/c/7/c7fdaee661a16aecca55c034698744b349b7357a.jpeg) ![Scherm­afbeelding 2026-06-13 om 19.33.19](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/b/a/ba99cca2f9be3e37d271c1dd76cb864101bcc376.png)

Het typische is: dit gebeurt nooit bij de Aurora 3-variant, en die gebruikt dezelfde code. Echter, deze schrijft rechtstreeks naar een Modbus Simulator op mijn Mac.

De disconnects lijken niet te komen door een slechte verbinding, maar doordat de warmtepomp zelf de aanstichter is. Zodra de warmtepomp op de achtergrond data uitwisselt met de Tuya-cloud (bijv. voor Adlar monitoring), sluit hij tijdelijk al het lokale dataverkeer af. Ook de lokale Tuya-app vertoont dezelfde haperingen van disconnects.

Ik ben nu onderstaande aan het testen, **Timeout(s) naar 60**, voor beter socket management aan de kant van de Elfin.

 ![Scherm­afbeelding 2026-06-13 om 19.58.37](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/8/2/82f5974d60f3d10774c41e7359157277ab5f1f3b.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [June 15, 2026, 1:32pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/16 "2026-06-15T13:32:07Z")

</div>

Ook ik zie heel regelmatig een disconnect met de Modbus app. Ik herstart de Adlar Modbus app nu elk uur, dan verdwijnt dat rode driehoekje en lijkt alles weer te doen.

Het is heel waarschijnlijk dat de datauitwisseling op de achtergrond een rol speelt. Daar is weinig aan te doen, of helpt het door de JAN los te koppelen van de stroom?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![H\_Hi](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/h_hi/32/88727_2.png) [@H\_Hi](https://community.homey.app/u/H_Hi)\
**Post date:** [June 15, 2026, 7:40pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/17 "2026-06-15T19:40:27Z")

</div>

Nieuwe versie van de modbus app gereleased, die wat soepeler omgaat bij het lezen van een modbus register als het langer dan normaal duurt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [June 16, 2026, 9:15am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/18 "2026-06-16T09:15:18Z")

</div>

Aantal disconnects:

 ![Adlar Modbus in de fout1](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/6/0/60543f845811fb72c0336bc771740a07cf4d5dcc.png)

Sinds afgelopen nacht lijkt het probleem over:

 ![Adlar Modbus in de fout2](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/7/e/7e1af0585c892c4af0ec1d11be2048a0fb165fb8.png)

Let’s keep fingers crossed…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [June 21, 2026, 9:58am UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/19 "2026-06-21T09:58:04Z")

</div>

So far so good.  
Ik zie nu geen enkele disconnect meer.

Ben nu heftig aan het koelen, dat lijkt goed te gaa.  
Vraag: ik stuur nu de Temp\_Setpoint naar Modbus-adres 0x0300 want als ik het wegschrijf, gebruik makend van de kaart “Doel (setpoint) temperatuur instellen op xxx graad C”, dan werkt het niet.

Het lijkt erop dat de kaart de verwarmingsvraag aanstuurt maar niet de koelvraag…  
Met de Tuya-aansturing lukte dat wel.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bernd\_Gaykema](https://sea1.discourse-cdn.com/flex025/user_avatar/community.homey.app/bernd_gaykema/32/112153_2.png) [@Bernd\_Gaykema](https://community.homey.app/u/Bernd_Gaykema)\
**Post date:** [June 23, 2026, 7:41pm UTC](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741/20 "2026-06-23T19:41:20Z")

</div>

\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\> NIEUWE FIRMWARE \>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>\>

Binnenkort krijg ik mijn eerste servicebeurt voor de Adlar Aurora 6kW.  
Het is ook de bedoeling dat de firmware geupdate wordt naar de laatste versie.

@H_Hi / @Pentaw1nz / Wordt dit een probleem voor de aansturing via Modbus?

Momenteel werkt mijn Adlar met de versies (de originele versie bij aflevering 1,5 jaar geleden):

 ![Adlar versie](https://us1.discourse-cdn.com/flex025/uploads/athom/original/3X/f/2/f239eb016a48adcca4715f88e91740567062cbb8.png)

[Next page](https://community.homey.app/t/adlar-warmtepomp-modbus-aansturing/154741.md?page=2)